dioldi
Доброго дня.
Прошу помощи.
делаю ТА, емкость 1500 л (под горло 1570 л - это для компенсации расширения теплоносителя). ТА в подвале - разница высот от коллектора, до уровня забора воды 60 см
систему планировал открытую. подача сверху та, обратка вниз ТА (разница 175 см), далее идет у ТА на высоте 180-190 см смесительный узел и подается еще выше на (+40 см на коллектор)
вопрос: такая система будет работать? не будет ли вытекать теплоноситель из контуров обратно в ТА - если система не замкнутая (открытая, подпор только циркуляционным насосом)?
сделать теплообменник конечно можно из гофронержавейки, но мне представляется что теплообмен будет на границе остывания ТА идти хуже.
а так теплоноситель будет весь вырабатываться. ТА планируется погодозависимым - т.е. не нагревать выше потребности дома, при установившейся наружной температуре, отсюда и желание подавать в ТП до 27 град С теплоноситель
сам ТА из пластиковой (ПНД) ескости цилиндр, вверху крышка 40 см - сделать систему с РБ - сомневаюсь что герметично получится закрыть крышку, все таки полиэтилен и температура. сама емкость будет в поддерживающем силовом каркасе, рама из швеллера, залита ППУ 15-20 см.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
lovial
Теоретически будет, если удастся решить проблему с постоянным заполнением водой насоса, ну и трубы от бака к нему. Можно установить обратный клапан на всасе из бака, но вот как это запускать изначально... И самое главное, как контролировать, ибо завоздушивание убьет насос очень быстро...
dioldi
Спасибо. вы меня на идею направили. если сделать узел смешения и насос ниже - допустим, воду так же брать сверху ТА, а насос установить допустим посередине ТА, будет естественный подпор водяным столбом 0,8-1 м.
KYV86
Надо еще решить вопрос защиты от опорожнения системы отопления при отключении насоса (эл. энергия, выход из строя). Достаточно подсоса немного воздуха в верхней части системы и вся вода постепенно выйдет. Как вариант - на Т1 - обратный клапан, а на Т2 - регулятор давления до себя.
ivan-l-ing
а бак на чердак не поднять?
lovial
Цитата(dioldi @ 25.9.2017, 14:39) *
Спасибо. вы меня на идею направили. если сделать узел смешения и насос ниже - допустим, воду так же брать сверху ТА, а насос установить допустим посередине ТА, будет естественный подпор водяным столбом 0,8-1 м.

При работе - будет... А постоит немного - и в верхней петле воздух соберется. И воздухосбросник там не особо поможет, а теоретически еще и навредить может - в верхней петле и разрежение небольшое может возникнуть...
dioldi
спасибо всем ответившим.
я так понимаю - что если насос опустить ниже уровня в ТА, то в подводке насоса так же будет теплоноситель с тем же уровнем что и в ТА, т.е. насос всегда заполнен.
...а вот в остальном непонятно: если между уровнем воды в ТА и коллектором будет 60-70 см, система без подсоса воздуха (кстати почему такое невозможно? если допустить что есть подсос, значит можно говорить что будет и протечка. или тут физика по другому работает?).
растворенный в теплоносителе - будет собираться в верхней точке, т.е. в коллекторе, там его будет удалять воздухоотводчик.
откуда завоздушивание? и если вас не затруднит, подскажите чем может навредить автоматический воздухоотводчик, читал что закисают они.
спасибо.
dioldi
Цитата(ivan-l-ing @ 27.9.2017, 8:52) *
а бак на чердак не поднять?

опасно. решение было бы самое простое. но! куплена емкость ПНД. у нее крышка сверху, 40 см. тоже ПНД. думаю не получится закрутить герметично.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
поэтому и пляшу от того что есть.
варианта то всего два.
попробовать брать теплоноситель из открытой системы, прям из ТА и туда же возвращать - если решить вопрос стекания теплоносителя выше уровня ТА
или сделать теплообменник из гофротрубы. для моих потерь нужно 20 м с двукратным запасом (дом небольшой, энергоэффективный - хотелось бы думать), но это усложнение системы и снижение эффективности отбора из ТА на границе подаваемой в пол температуры. т.е. не получится вытянуть с ТА - 27 град С, или будет отбор неэффективным.
Woodcuter
Не хорошее решение.
Не понимаю прикола с применением открытых систем - сделайте закрытую - на кровлю затяните 25-32 трубу и бочку под расширение. - если все далать наглаз - то примерно 10% от той что внизу.
Нормально эксплуатировать то что нарисовано не получится. Будут постоянные ситуации с булькающим воздухом.